医用冷库公司分享:冷库设备常见问题?冷库设备和制冷剂管道的安装,甚至冷库的整体设计和冷库的日常使用,都必须严格按照规范进行。 任何不规范的设计、安装或使用或维护都会

医用冷库公司分享:冷库设备常见问题?冷库设备和制冷剂管道的安装,甚至冷库的整体设计和冷库的日常使用,都必须严格按照规范进行。 任何不规范的设计、安装或使用或维护都会导致制冷系统运行。 甚至造成机器故障和损坏。

1、制冷压缩机组没有减振装置,或减振效果不好

冷库设备根据安装规范,应安装机组整体减振装置。 如果阻尼不规范或没有阻尼措施,机器会剧烈振动,容易引起管道振动、设备振动,甚至机房振动。

2、制冷剂管路无回油弯或无回油弯

冷库设备输送制冷剂的管道从横向弯到向上弯时,必须做成先下垂再向上的小弯,即U形弯,这样管道向上走才合格, 不能直接向上翻转 90 度。 否则,系统中的油将无法很好地回流到压缩机中,大量的油会沉积在空气冷却器中,使风扇和整个系统无法正常工作,甚至损坏风扇 和单位设备。

3、冷媒管路连接不平衡

机组管路连接多台压缩机组时,为均衡分配各台压缩机的回油,必须在多头中间设置主管路接口,然后安装支管 在双方。 使回油均衡地流入多个压缩机支管。

而且,每个支管都应装有阀门,以调节回油量。 如果不是这样,而是从主管道的不同部位引出多条向下支管连接多台压缩机,就会出现回油不均。 一次回油总是较满,后面一次随着回油量逐渐减少。 这样可能会导致一台压缩机出现故障,振动大、油压过大、机组过热,造成压缩机气缸冲/锁、设备损坏等事故。

4、管道不保温

如果没有保温材料,冷管道在环境温度下会结霜,影响制冷效果,增加机组负荷,进而使机组运行,降低机组使用寿命。

5、要定期检查各项技术指标并及时调整

必须及时检查和调整系统的运行温度和压力,润滑油和制冷剂的用量。 系统应有自动控制和压缩机报警装置。 一旦出现问题,会发出警报,或自动保护性停机,压缩机停机。

6、冷库设备机组维护

润滑油和过滤器应定期更换。 根据需要补充制冷剂。 冷凝器应随时清洗并保持清洁,以免灰尘、沙子或飞散的碎屑影响冷却效果。 有人认为润滑油只要没有杂质就可以继续使用,虽然已经使用了两年多,但不需要更换。 这显然是错误的。 如果润滑油在系统中长时间运行在高温下,其性能可能发生了变化,不再起到润滑作用。 如果不更换,会增加机器的工作温度,甚至损坏机器。