制冷系统的密封性通常是衡量制冷装置的安装,或制造质量的一个重要指标。因为系统泄漏不但造成制冷剂渗漏或外界空气渗入,影响制冷装置正常运行,而且还造成经济损失,污染环

制冷系统的密封性通常是衡量制冷装置的安装,或制造质量的一个重要指标。因为系统泄漏不但造成制冷剂渗漏或外界空气渗入,影响制冷装置正常运行,而且还造成经济损失,污染环境。对于大型制冷系统,由于安装或装配过程中的焊接点和连接头较多,泄漏是难免的,这就要求调试人员对系统认真试漏,查出并排除各泄漏点。试车过程中的注意事项:

1、检查制冷系统中的各个阀门,是否处在正常的开启状态,特别是排气截止阀,切勿关闭;打开冷凝器的冷却水阀门,若为风冷式冷凝器,则应开启风扇,检查转向。水量和风量应符合要求;电器控制线路应预先单独进行试验,启动前应注意供电电压是否正常。

2、压缩机曲轴箱油面是否处在正常位置,一般应保持在视油镜的水平中心线位置;对制冷压缩机进行点启动,检查是否正常,开启式压缩机的旋转方向是否正确;当压缩机启动后,应查看高、低压压力表指示值,是否在压缩机正常运行的压力范围之内;倾听膨胀阀是否有制冷剂流动声,观察膨胀阀后的管路是否有正常的结露和结霜现象。

3、制冷系统中装设的安全保护装置,如高、低压力继电器,油压压差继电器,冷却水和冷冻水断水继电器,冷冻水结冻保护继电器以及安全阀等设备,在调试阶段应对其动作进行鉴定,以免产生误动作或不动作

4、查看其他各种仪表指示值,是否在规定范围之内,如出现异常情况,应立即停机检查。制冷系统调试时的常见故障是膨胀阀或干燥过滤器堵塞,堵塞的主要原因是系统中的垃圾及水分未处理干净,或者是充加的氟利昂制冷剂含水量不符合标准。因此冷库安装">冷库安装和调试前,一定要做好系统内部的清洁和干燥工作。