您好!欢迎访问杭州宏博制冷设备有限公司网站!
始于2013年,专注大中型冷库设计建造品牌制冷设备 专业施工团队
全国咨询热线:186-6806-2570
热门关键词: 保鲜冷库   速冻冷库   医药冷库   食品冷库  
联系我们

【 微信扫码咨询 】

186-6806-2570

18668062570

您的位置: 主页 > 冷库新闻 > 冷库知识 >

冷库保养设备的维护

作者:宏博制冷 浏览量: 时间:2023-02-11 22:01

内容摘要:

长期运行会不会发现冷库电费在增加?制冷机组压缩机噪音增大还是喘振?冷库的围护结构是否结露、积水或结霜?冷库的使用要求我们进行定期维护,以防止冷库长期运行过程中各种

长期运行会不会发现冷库电费在增加?制冷机组压缩机噪音增大还是喘振?冷库的围护结构是否结露、积水或结霜?冷库的使用要求我们进行定期维护,以防止冷库长期运行过程中各种设备故障的发生或服务性能的下降。冷库保养的维护有以下几个方面:

1.外壳结构。

定期检查冷库的结构。民用冷库的墙体由水泥砂浆面层、砖外墙、面层、蒸汽保温层、聚氨酯保温层和保护层等组成。在保温层损坏或蒸汽保温层与顶层防水层没有紧密重叠的情况下,夏季冷库外高温高湿环境中的水蒸气在蒸汽分压差的作用下从室外高温侧向冷库移动,导致冷库内围护结构出现大量凝露或霜层,影响冷库的使用寿命。同时,冷桥造成了大量的冷量浪费,增加了制冷,组装好的冷库围护结构的板材组装间隙过大,需要用玻璃胶或发泡剂密封,以保证围护结构表面干燥,结构完整。

2.制冷机组。

A.压缩机。制冷机组压缩机因高低压气体泄漏或长期使用导致故障和性能下降,需要修理或更换。

制冷装置

B.制冷剂。定期检查制冷系统中的制冷剂是否不足。系统中制冷剂不足会导致冷库制冷能力下降,机组工作压力下降(结霜增加),甚至离心式压缩机的压缩机喘振。将检漏液或肥皂水喷洒在制冷系统的焊接部位或薄弱部位,特别是系统的高压段,检查系统是否有制冷剂泄漏。如果有泄漏,及时加注制冷剂。

C.润滑油。制冷机组中的润滑油可以润滑和冷却压缩机。机组长期使用润滑油会导致其故障。同时,系统内制冷剂的循环会将部分润滑油从压缩机带入蒸发器、冷凝器和罐状结构中,导致其内表面或底部缺少压缩机润滑油。因此,有必要定期更换润滑油。

d .干燥过滤器。机组干燥过滤器的作用是去除系统内制冷剂的水分和金属碎屑,以确保系统不会被水或灰尘堵塞。制冷系统需要定期更换干燥过滤器或其滤芯。

3.蒸发器。

A.冷库蒸发器长期使用后,传热面结霜过厚或积灰过多,导致蒸发器传热系数降低,影响传热效果,增加机组工作负荷,增加电耗成本。同时,压缩机带出的润滑油和部分空气在蒸发器内长期积聚,导致其传热系数降低,极大地影响了冷库内空气的冷却。因此,需要定期清除蒸发器换热面上的霜和灰尘,定期清洗蒸发器的换热管,清除内部油污。蒸发器

b .定期检查蒸发器除霜功能是否正常。蒸发器除霜用电热管应正常通电,加热电源应正常。除霜时间、除霜终止温度等参数应根据冷库的实际情况确定,不得随意更改。

C.定期检查蒸发器风扇是否能正常运转,运转方向是否正确。

d、检查冷库蒸发器是否滴水,排水管是否冻结、堵塞或被污染。

4.冷凝器。

一般制冷系统的蒸发式冷凝器、风冷式冷凝器布置在室外开阔通风的地方。长期运行后,由于换热器外表面有灰尘和油渍,内表面有润滑油和空气,冷凝器的换热效果大大降低。定期清洁冷凝器的内外换热面。

5.管道。

低温制冷剂或制冷剂在冷库制冷系统的管道中携带,其温度一般比冷库中的冷空气低10左右。管道保温层的损坏会导致管道表面结露或结霜。定期检查表面温度是否正常,结构是否完整。

6.冷库货物布局。

冷库中蒸发器的出风口保证通道畅通,气流通道无障碍物,从而保证冷库中的气流组织和循环。

7.冷库电气设备。

冷库的电气设备应采取防潮措施或放置在干燥通风的地方,以免发生触电事故。维护时应切断电源,以确保安全。

在线客服
联系方式

热线电话

18668062570

上班时间

周一到周五

公司电话

18668062570

二维码
线