冷库温度降不下来的故障分析处理

作者:宏博制冷 浏览量: 时间:2023-02-12 14:27

内容摘要:

冷库温度降不下来的故障分析处理 冷库温度太高,达不到预期想要的温度。 经过检查发下以下几个问题: 1.两库温度只有一4℃ ~O℃ 2.两库的供液电磁阀处 于打开状态。 3.压缩机启动

冷库温度降不下来的故障分析处理

冷库温度太高,达不到预期想要的温度。

经过检查发下以下几个问题:

1.两库温度只有一4℃ ~O℃

2.两库的供液电磁阀处 于打开状态。

3.压缩机启动比较频繁,转换用另一台压缩机工作时情况并没有好转。

4.回气管上却有很厚的结霜。

5.蒸发盘管上均结有很厚的霜,除霜后情况有所改善,这时压缩机的启动次数有所减少,库温也有所降低,但还不理想。

发现问题:检查到低压控制器动作的上下限值,发现被误调为0.11— 0.15NPa(表压,下同),即压力为0.11MPa时停止压缩机,压力为0.15 lPa时启动压缩机,对应的蒸发温度范围约为一2O℃ ~一18℃ ,但是目前调定太高了,且幅差值也过小。

解决方法:

对低压控制器上下限重调,调整后其值为:O.O5—0.12MPa,对应的蒸发温度范围约为一2O℃ 一一l8℃,之后,重新启动系统,工作恢复正常。