冷库制冷系统堵塞故障处理方法

作者:宏博制冷 浏览量: 时间:2023-02-12 14:27

内容摘要:

前段时间,有朋友咨询,说他的冷库制冷系统堵塞了,问我有没有好的解决方法。我给他做了详细答复,并将问题解决。今天将“冷库制冷系统堵塞”这一问题做个分享。冷库制冷系统

前段时间,有朋友咨询,说他的冷库制冷系统堵塞了,问我有没有好的解决方法。我给他做了详细答复,并将问题解决。今天将“冷库制冷系统堵塞”这一问题做个分享。冷库制冷系统一旦出现堵塞,应按以下步骤来操作:

1.停止压缩机运行

2.关闭膨胀阀前后截止阀,拆下膨胀阀.

3.检查膨胀阀进出口及滤网是否有杂质,水分,并进行干燥,清洁处理(采用氨气或干燥空气吹拂节流)

4.将经干燥清洁处理的膨胀阀安装到原来的位置(注意膨胀阀的进出口方向),膨胀阀进出口密封螺母不完全旋紧:

5.关闭干燥过滤器前后截止阀,拆下干燥过滤器;

6.拆开干燥过滤器,清洁过滤网,更换干燥剂;

7.将更换过干燥剂的过滤器安装到原来的位置(注意过滤器的进出口方向),过滤器出口密封螺母不完全旋紧;

8.稍开一下干燥剂过滤器进口截止阀,排除干燥过滤器中的空气,旋紧干燥过滤器出口密封螺母;

9.开足干燥剂过滤器进,出口截止阀;

10.稍稍打开膨胀阀进口截止阀,排除膨胀阀中的空气后旋紧膨胀阀出口密封螺母;

11.开足膨胀阀进,出口截止阀;

12.启动压缩机,观察制冷系统的工作状况,若系统再次发生堵塞,重复上述操作,直至故障排除。

小结:制冷系统是整个冷库的核心,一旦出现问题,要立刻进行检查,找出产生故障的根源才能保证制冷系统正常运行。