 冷库压缩机不启动,多是电动机和电气控制方面出现故障.检修时既要检查各类电气控制元件,又要检查电源及连接线路。 ① 电源线路故障故障分析:压缩机不启动,一般先从电源线

 冷库压缩机不启动,多是电动机和电气控制方面出现故障.检修时既要检查各类电气控制元件,又要检查电源及连接线路。

① 电源线路故障故障分析:压缩机不启动,一般先从电源线路上查找,如电源熔断器熔断或接线松脱、断线造成缺相,或电源电压过低等.排除方法:电源缺相时电动机发出“嗡嗡”交流声而不启动.时间稍长热继电器动作,触点跳开。可用万用表交流电压挡检查熔断器是否熔断或测量电像电压大小,若熔断器熔断,则更换适当容量熔断器。

1

排除方法:用万用表检查电动机接线柱与外壳是否短路,并测量各相电阻值,如是短路或某相电阻小,说明绕组匝间短路,绝缘被烧毁。检杳时也可用绝缘电阻表洲其绝缘电阻,若其电阻接近于零,则说明绝缘层己被击穿.如电动机烧毁,可拆换电动机。

② 电动机烧毁或匝间短路故障分析:当电动机绕组烧毁或匝间短路时,往往会出现熔断器反复熔断的现象,特别是一推上闸刀开关时就熔断,对于开启式压缩机,此时可闻到电动机里传出的漆包线烧焦的臭味。

排除方法:热继电器触点跳开时,首先应检查其整定电流是否合适,并按下人工复位按钮,若启动压缩机后不跳开,则应查出引起过电流的原因,修复后方可重新按下复位按钮。发热电阻丝烧断时,应更换热继电器。